Một trạm phát điện có công suất 500kW cần tải đi xa, hiệu điện thế tại trạm phát điện là 1kv . Điện trở tổng cộng của đường dây là 8 Ôm. Tính công su

By Kylie

Một trạm phát điện có công suất 500kW cần tải đi xa, hiệu điện thế tại trạm phát điện là 1kv . Điện trở tổng cộng của đường dây là 8 Ôm. Tính công suất hao phí trên đường dây tải điện và nêu biện pháp làm giảm hao phí đi 100 lần

0 bình luận về “Một trạm phát điện có công suất 500kW cần tải đi xa, hiệu điện thế tại trạm phát điện là 1kv . Điện trở tổng cộng của đường dây là 8 Ôm. Tính công su”

  1. Ta có P = 50kW = 50000W

    Công suất hao phí trên đường dây:

    Php = P2×RU2=(50000800)2×4=15625(W)P2×RU2=(50000800)2×4=15625(W)

    Ta có Php tỉ lệ nghịch với U2

    Vậy để giảm Php 100 lần => ta chỉ cần tăng U lên 10 lần

     

    CHÚC BN HC TỐT:))

    Trả lời
  2. Đáp án:

     Php = 2000kW

    Giải thích các bước giải:

     Công suất hao phí trên đường dây tải điện là:
    \[\begin{array}{l}
    P = UI \Leftrightarrow I = \frac{P}{U} = \frac{{500000}}{{1000}} = 500A\\
    {P_{hp}} = {I^2}.R = {500^2}.8 = 2000000{\rm{W}} = 2000kW
    \end{array}\]

     Biện pháp làm giảm hao phí đi 100 lần là tăng hiệu điện thế tại trạm phát điện lên 10 lần vì công suất hao phí trên đường dây tải điện tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế tại trạm phát điện.

    Trả lời

Viết một bình luận